A A A A Автор Тема: Оборудование током бьется...  (Прочитано 13970 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 184
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #100 : 15 Окт 2007 [16:32:09] »
Так... т.е. мои действия.
1. вогнать в землю железный кол(сечени? длина? на какую глубину?)
2. соединить 3-й штырь вилки с этим колом достаточно тостым проводом(медным?)
Про COM-порт: а что если корпус(металлический, который идёт по всему периметру) соединить с другим колом-заземлителем?
На один как я понимаю не следует их присобачивать... ???
Rig1: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY600PH-M, GPU coma-corrector, Datyson T7m + 32/128;
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.

Оффлайн Gennady Bankevich

  • *****
  • Сообщений: 1 833
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #101 : 15 Окт 2007 [16:46:16] »
 Сечение и проч. не столь важно, ведь бьёт через ноги на землю . т. е. нужен контакт более лучший чем ботинок-земля, а это будет любой штырь воткнутый в землю.
Далее, если есть третий штырь на вилке японского БП, значит у Вас есть и соответствующая розетка, подключите к ней провод (любой, хоть алюминиевый) к ответному заземляющему контакту, а другой конец провода к заземлению-штырю. А вот другое заземление лучше не городить. Заземлив один раз, будете иметь одинаковый потенциал всех нулевых проводов всей аппаратуры. Единственное НО!: прежде чем производить подключение-отключение новых электроприборов, лучше отключить удлинитель.

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 184
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #102 : 15 Окт 2007 [16:55:38] »
Спасибо за ответы! Буду городить... :)
Идея про заземление пришла в голову только сегодня. До этого ломал голову над причиной крэша большого кол-ва RAW-ов. Надеюсь, дело было в заземление... Если нет, то вариант со статикой(или какой другой вид паразитного напряжения) уже будет исключён.
Rig1: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY600PH-M, GPU coma-corrector, Datyson T7m + 32/128;
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.

Оффлайн Gennady Bankevich

  • *****
  • Сообщений: 1 833
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #103 : 15 Окт 2007 [17:07:19] »
 Да, ещё старый дедовский метод устранения "битья током": поверните вилку удлинителя на 180 градусов, т. е. поменяйте фазу с нулём.

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 184
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #104 : 15 Окт 2007 [17:17:21] »
Да, ещё старый дедовский метод устранения "битья током": поверните вилку удлинителя на 180 градусов, т. е. поменяйте фазу с нулём.
Знаю про этот метод. Делал... Не помогло...
Так что клин в землю!
Rig1: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY600PH-M, GPU coma-corrector, Datyson T7m + 32/128;
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.

Sergey Sh

  • Гость
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #105 : 15 Окт 2007 [17:34:39] »
У меня на вилке питалова ноута как раз есть 3-й штырь!
Его и заземлять? И как это сделать? Кол металлический в землю и к нему проводом присобачить 3 штырь? ???
Прошу прощения за возможно элементарные и глупые вопросы, но в этой тематике я ноль... ::)
И как быть с COM-портом? Там на сколько я знаю есть статика... ???
Это не статика, это особенность импульсных блоков питания, по отношении земли у них ~110 вольт  :)
Только заземление компа спасёт  :)

Грин

  • Гость
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #106 : 15 Окт 2007 [19:28:35] »
Да, ещё старый дедовский метод устранения "битья током": поверните вилку удлинителя на 180 градусов, т. е. поменяйте фазу с нулём.
На то он и дедовский - для трансформаторных БП с недопустимой утечкой у одного из концов первички. Как выше уже написали, для импульсников бесполезен.

Оффлайн SergeyKn

  • ****
  • Сообщений: 482
  • Благодарностей: 2
    • Сообщения от SergeyKn
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #107 : 15 Окт 2007 [23:18:48] »
это особенность импульсных блоков питания, по отношении земли у них ~110 вольт  :)
Только заземление компа спасёт  :)

Дело не столько в "импульсности" БП, сколько в схеме подключения входных емкостных фильтров. В комповых БП два входных кондера соединены последовательно, а средняя точка подключена к корпусу. Соответственно имеем 110В(220/2) между средней точкой и землей (или фазой).

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 184
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #108 : 18 Окт 2007 [18:10:59] »
В общем прошедшей ночью появилось наконец-таки небо!
Сделал заземление как и рекомендовали выше - железный кол в землю и к нему заземляющий контакт БП ноута...
Итог: ни одного битого RAW-файла!!! Фотик током не бился... вообще никаких ощущений, что ток течёт куда-то не туда!
Вывод: заземляемся!!! ;D
До этого каждая ночь проходила с потерями кадров...
Rig1: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY600PH-M, GPU coma-corrector, Datyson T7m + 32/128;
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.

Оффлайн Oleg San

  • *****
  • Сообщений: 2 664
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #109 : 18 Окт 2007 [21:02:48] »
Евгений! А из любопытства не пробовали промерять вольтметром разницу  потециалов между заземляющим колом и третьим штырём в блоке питания компа?
Сколько там реально было?
У меня та же проблема на дачном сетапе (EQ6 Pro c  трансформаторным блоком питания + 300D c  импульсным+ связка USB шнурков от компа) - ночью лезешь глянуть в искатель, а оно довольно чуствительно пощипывает за нос, правда... ???
Наверное,что-то всё-таки есть в наличии. Надо порыться.

Оффлайн Евгений Ромас(BrainBug)

  • Первооткрыватель астероидов
  • *****
  • Сообщений: 6 184
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
  • Награды Открытие комет, астероидов, сверхновых звезд, научно значимые исследования.
    • Сообщения от Евгений Ромас(BrainBug)
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #110 : 18 Окт 2007 [21:31:58] »
Нет, не мерял... Просто нет у меня вольтметра... :(
Искатель меня на "ласкал"... ;D Только фотик! Я бы забил на это, но как я уже писал выше, из-за этого у меня получалось очень много битых файлов.
Теперь же я окончательно убедился в том что вся эта проблема заключалась в отсутствии заземления!
Вот "улов" со вчерашнего тестирования:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10132.msg581405.html#msg581405
В сумму пошли ВСЕ отснятые кадры!
Rig1: 254/1000 карбоновый ньютон, NEQ6 Pro SynScan, QHY600PH-M, GPU coma-corrector, Datyson T7m + 32/128;
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
MPC code: L76(Nomad Observatory)
Канал на youtube.

Оффлайн Олег.

  • *****
  • Сообщений: 590
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #111 : 21 Окт 2009 [22:31:00] »
Могу немного подытожить всё вышесказанное.
1.Если использовать защитное зануление от электрощитка, то это обезопасит на 80%, т.е. практически
исключается вероятность летального исхода. Но,если прикоснуться к занулённому корпусу, то возможно пощипывание. Это самый распространённый способ защиты.
2. Защитное заземление - защищает уже на 90%, но чтобы его сделать надо самому закопать какой-то штырь в землю, что по многим соображениям в городских условиях это практически невозможно.
Возможно использование псевдоземли от сантехнических труб, или батареи отопления с к.п.д. процентов на 70.
У кого телескоп на балконе, и стены бетонные, то можно подключиться непосредственно к арматуре бетонных стен. Для этого надо хоршим перфоратором раздолбать стену примерно размером 100х100мм и на глубину мм50, и прикрепить землю к арматуре винтовым зажимом, или хомутиком.
Кстати сама арматура имеет хорошее заземление по всему периметру здания. Если где - то торчит кусок арматуры от стены, то его можно ипользовать в качестве земли, уже без долбёжки.
3. Узо защищает на 90...95%, особенно эффективно от летальных исходов.
4.Нельзя комбинировать виды защиты, например зануление и заземление.
5. Защитное заземление, или зануление ускоряет ломку электроприборов.
6. На местности, на улице эффективна будет двойная изоляция электроприборов, т.е. места возможного выхода электичества надо произолировать от корпуса телескопа. Плюс к этому заземлить телескоп выносным штырём. А если вокруг сырая земля  - использовать резиновые коврики.
Комбинация двойной изоляции с заземлением и резиновыми ковриками защищает на 99%.

Оффлайн Garik77

  • **
  • Сообщений: 71
  • Благодарностей: 0
    • Сообщения от Garik77
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #112 : 22 Окт 2009 [09:57:36] »
Очередная некрофилия )))
Прочитал ветку. Много чего сказано, но много чего неправильно. )))

Отмечу первое что бросилось в в глаза и резануло слух:
Все импульсные блоки питания использующиеся в компьютерной технике НЕ ИМЕЮТ гальванической развязки с питающей сетью. Ну такое у них устройство.
Есть два вида электричества от которого нужно защищаться. Это статика и разность потенциалов на оборудовании. От каждого вида свои проблемы и способы борьбы.

1. Разность потенциалов. С нее борятся просто - объединение всех корпусов устройств в один проводящий контур (заземляющий). Далее либо зануление (допускается в закрытых помещениях) либо заземление. Если вы попадете между фазой и нулем тут ни какое заземление(зануление) не спасет. А вот между нулем и корпусами оборудования должен быть ноль :) Ну и простые правила. Запитываться нужно с одного ввода. Желательно с одной фазы.
В помещении зануление через общий заземляющий контур необходимо (если у вас дома нет заземления, то лучше его сделать). На улице спорно, по правилам необходимо,но есть несколько но. Если в сети используется зануление, то между нулевым проводом и землей обязательно присутствует потенциал. Если образуется контакт между проводами и землей, например влага, будет кз.

2.Статика. Она есть везде и на всем. Страшна для микроэлектроники. Для человека как правило безопасна (Ну если это не атмосферное электричество :)) Борятся тем же общим заземляющим контуром и подключением к этому контуру человека через антистатический браслет. Как правило контур заземляют на землю.

Ну и как общий вывод. По хорошему в поле нужно связывать все в единый заземляющий контур. Для сброса статики можно применять металлический штырь, металлический ящик поставленный на землю и тп которому подключается этот контур. может даже подойдет металлическая монтировка телескопа как вариант.

Немного сумбурно написал, но как то так )))

Оффлайн GLOK

  • *****
  • Сообщений: 13 312
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #113 : 22 Окт 2009 [11:02:06] »
............
4.Нельзя комбинировать виды защиты, например зануление и заземление.
5. Защитное заземление, или зануление ускоряет ломку электроприборов.
6. На местности, на улице эффективна будет двойная изоляция электроприборов, т.е. места возможного выхода электичества надо произолировать от корпуса телескопа. Плюс к этому заземлить телескоп выносным штырём. А если вокруг сырая земля  - использовать резиновые коврики.
Комбинация двойной изоляции с заземлением и резиновыми ковриками защищает на 99%.


Я столько не выпью ! :o
Давайте по-шагам ? ;)

"...4.Нельзя комбинировать виды защиты, например зануление и заземление..."
Где нельзя, в каких случаях ? :o
Нельзя вместо заземления использовать ЗАНУЛЕНИЕ!... третий провод в евроразетке, как правило и есть зануление, которое использовать нельзя. ::)
А правильно - этот третий провод, в ОТДЕЛЬНОМ виде (не в составе кабеля !), проложенный отдельно до заземляющего (не зануляющего !) контакта. 8)
Почему так правильно ?
А потому, что длина нулевого провода может быть очень значительна (сотни метров), на этой значительной длине могут быть как обрывы, так и хреновые контакты...кроме, того по-любому на этой длине уже имеется некое падение напряжения....и следовательно оборудование имеет вполне реальный шанс оказаться под тем или иным потециалом, вто время, как заземление ВСЕГДА делают локально !
К слову... нуль в сетевом щитке квартиры ОБЯЗАН всегда сидеть на заземленном корпусе щитка, т.е.как-раз то, про что Вы говорите, что низя... ;D

 Необходимая ремарка- в современных еврощитах из пластика данное требование как правило не выполняется (если электрик безграмотный пофигист, коих щас выше всяких разумных пределов :-\), а вот в старых совковых из железа оно выполнялось автоматически ибо щиток был предназаначен дя крепежа к арматуре строения сварным методом и отдельные, изолированные клемы для нулевого провода-отсутвуют как класс.... следовательно шанс попасть в неприятности после евроремонта значительно выше.

"...5. Защитное заземление, или зануление ускоряет ломку электроприборов...." бред бездоказательно (пардон мой френч! ;))

"....6. На местности, на улице эффективна будет двойная изоляция электроприборов, т.е. места возможного выхода электичества надо произолировать от корпуса телескопа. Плюс к этому заземлить телескоп выносным штырём. А если вокруг сырая земля  - использовать резиновые коврики.
Комбинация двойной изоляции с заземлением и резиновыми ковриками защищает на 99%....."


Заземленное оборудование УЖЕ на 100%..при непременном условии "КАЖДЫЙ прибор заземляется ОТДЕЛЬНЫМ проводом на единую точку заземления"
А то так и до использования ОЗК можно договориться... ;D

Без обид ! ;)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [13:17:45] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...

Оффлайн GLOK

  • *****
  • Сообщений: 13 312
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #114 : 22 Окт 2009 [11:26:37] »
.........Все импульсные блоки питания использующиеся в компьютерной технике НЕ ИМЕЮТ гальванической развязки с питающей сетью. Ну такое у них устройство...................

Не спора ради, а истины токмо....
Неправда Ваша !
Возьмите тестер и прозвоните выходные провода ИБП с контактами 220В...
Будет показывать сопротивление (менее 100 кОм) - есть гальваническая связь..не будет показывать сопротивления -нету её!

Не стоит путать гальваническую развязку (она в ИБП ВСЕГДА имеется..либо оптронная (зарядки для мобил) либо трансформаторная) с цепями фильтрации.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...

Оффлайн Garik77

  • **
  • Сообщений: 71
  • Благодарностей: 0
    • Сообщения от Garik77
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #115 : 22 Окт 2009 [12:03:28] »
Не спора ради, а истины токмо....
Неправда Ваша !

Спорить не буду =) погорячился про все. Если обратная связь на ФНЧ, то нет развязки. как раз в китайских зарядках для мобильников используются. Да и в компах попадаются.

Оффлайн Олег.

  • *****
  • Сообщений: 590
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #116 : 22 Окт 2009 [19:04:20] »
5. Защитное заземление, или зануление ускоряет ломку электроприборов.

Положьте коллекторный электродвигатель на заземлённую плиту и посмотрите сколько он проработает. Нарисуйте схему.
Сам в своё время  подобным образом сжёг движок от пылесоса. Кстати по этому поводу уже кто-то писал, что заземление сокрщает ресурс электроприборов.



"...4.Нельзя комбинировать виды защиты, например зануление и заземление..."
Где нельзя, в каких случаях ? :o

Если занулить бойлер, который нагревает воду, то подводящий шланг с холодной водой будет нагреваться - здесь уже есть естественное заземление - а нулевой провод начинает работать как фазный, в нём всегда есть напряжение.


Заземленное оборудование УЖЕ на 100%..при непременном условии "КАЖДЫЙ прибор заземляется ОТДЕЛЬНЫМ проводом на единую точку заземления"
А то так и до использования ОЗК можно договориться... ;D


Абсолюта в природе не существует!  100% гарантии не может дать никто.
И потом везде работает вероятность.

« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [19:07:39] от Олег. »

Оффлайн Opossum

  • *****
  • Сообщений: 7 372
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #117 : 22 Окт 2009 [20:37:49] »
вроде люди какие-то умные сложные слова говорят, простолюдинам не ведомые, но всё-равно спорят меж собой. Верить кому?  ???

Есть дачный дом деревянный. В 30 метрах от него стоит моя будка, тоже деревянная. Кинул от дома до будки провод 2ухконтактный под землёй. В доме на выходе врезал "автомат" ампер на 10, вроде как.
Чувствую, фигня это всё  :(
Как надёжно защитить находящуюся в будке монтировку со всей компьютерной дребеденью? Компьютер - ноутбук, с зарядником без заземляющих контактов.

P.S. есть ли в доме заземление - не знаю. Но едва ли.

Оффлайн Gennady Bankevich

  • *****
  • Сообщений: 1 833
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #118 : 22 Окт 2009 [21:08:18] »
 Ну так сделать заземление - сущий пустяк! Закопайте неглубоко в землю любую железяку с развитой поверхностью, потом вылейте на это место ведро соленой воды, если жалко соли - просто помочитесь. Провод от железки, обычно принято желто-зеленой расцветки, будет у Вас заземлением, он используется в качестве "третьего" провода в проводке.

Оффлайн Max_canaryskies

  • *****
  • Сообщений: 5 661
  • Благодарностей: 163
  • в командировке тел. +372 54440600 кому срочно
    • Skype - max_anderson
    • Сообщения от Max_canaryskies
    • www.astroshell.com
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #119 : 22 Окт 2009 [21:19:25] »
Ребята, что- то совсем плохо со знаниями тут.

1. Любой импульсный блок ДОЛЖЕН по требованиям иметь гальваническую развязку от сети.
Смысл импульсного блока в уменьшении габаритов - это достигается применением преобразователя напряжения и малогабаритного высокочастотного трансформатора.
То есть трансформатор все равно есть. Но кто знает криворуких китайцев что они там насоединяли ....
Колхозные блоки питания, где один из проводов на выходе соединяется с сетью должны уничтожаться на месте.

2. Средний контакт в евророзетке это только заземление и ничем другим являться НЕ ДОЛЖЕН. Подсоединение к реальному заземлению должно производиться проводом такого же сечения, как и два других провода. Соединение нулевого провода и заземления не допускается.

3. Заземление никак не может снижать срок службы моторов или других электроприборов. Если прибор вышел из строя из-за пробития изоляции на землю - то туда ему и дорога, хорошо что не убило никого.

4. Защита от поражения током практически с гарантией - используйте развязывающий трансформатор 220-220В (изоляцию между обмотками проверьте, хоть и обычно она хорошая). И настоящее заземление среднего контакта розетки.


Недавно делал заземление для обсерватории - закопал рельс 2м длиной на глубину 2м. И железок не нужных полтонны в яму набросал. Мешок калийной соли высыпал. Заказал сертификацию - 20 ом сопротивление заземления получилось. Не супер.