A A A A Автор Тема: Оборудование током бьется...  (Прочитано 15586 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн GLOK

  • *****
  • Сообщений: 13 312
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #200 : 29 Окт 2009 [18:58:18] »
Спасибо, други... :) Прочитал тему - посмеялся от души.
Сорри, за оффтоп.

Приятного настроения !
........сказать то что хотели ?
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #201 : 30 Окт 2009 [09:57:16] »
Ну собственно ежели по теме, то универсальный способ избежать бьющегося током оборудования - использовать батарейное питание. Относительно универсальный - использовать не импульсные, а трансформаторные блоки питания с заземлением выходного минуса или корпуса монтировки. Заземлить штырем устройства при использовании импульсного БП можно только если заземление сети выполнено по схеме ТТ, а это большая редкость. В остальных случаях заземление штырями импульсных БП может привести к неприятным последствиям.
Если щелкает от пластиковых деталей, а не только от металлических, то это статическое электричество, к тому же совершенно необязательно, что статикой заряжено оборудование, возможно, что заряжаетесь Вы сами.
Ежели кратко, то всё.  :)
« Последнее редактирование: 30 Окт 2009 [10:02:23] от Юрий 587 »
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Оффлайн Дмитрий Маколкин

  • *****
  • Сообщений: 15 341
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
  • Награды Призер конкурса астрофото
    • Сообщения от Дмитрий Маколкин
    • Панорамы Луны
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #202 : 30 Окт 2009 [10:46:52] »
У меня такая же хрень, не хилая утечка на корпус. Использую 3А импульсник Robiton для питания монтировки. Подключаю лабораторный импульсник все норм. Все бы хорошо, но блок большой и тяжелый. Заземлять аппаратуру пока не буду, да и негде, пока не отолью нормальную колонну. Хочу взять такой, для питания монти и грелки: http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/view-233.html , кто-нибудь сталкивался с продукцией данной фирмы, как она?

Миша, тебе сюда: http://www.microchip.ru/
Проконсультироваться можешь у Антона.
Панорамы Луны в моей галерее:
http://www.makolkin.ru/Gallery/gallery.html
Мои дипы: https://deepskyhosting.com/dvmak

Оффлайн GLOK

  • *****
  • Сообщений: 13 312
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #203 : 30 Окт 2009 [11:01:33] »
Ну собственно ежели по теме.........


ИМХО собственно с этого и надо было начинать, а не с балдежа над ботаниками....
Респект за сказанное !
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #204 : 30 Окт 2009 [11:36:07] »
ИМХО собственно с этого и надо было начинать, а не с балдежа над ботаниками....
Да ладно... надо мной тоже тут ржут как над астрономом... Это нормально. Создаем друг другу хорошее настроение. :)
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #205 : 30 Окт 2009 [11:49:23] »
У меня такая же хрень, не хилая утечка на корпус. Использую 3А импульсник Robiton для питания монтировки. Подключаю лабораторный импульсник все норм. Все бы хорошо, но блок большой и тяжелый. Заземлять аппаратуру пока не буду, да и негде, пока не отолью нормальную колонну. Хочу взять такой, для питания монти и грелки: http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/ups/view-233.html , кто-нибудь сталкивался с продукцией данной фирмы, как она?
Лабораторные блоки питания сделаны, как правило, не по импульсной, а по трансформаторной схеме. Поэтому "большой и тяжелый". :) Трансформаторные БП в отличие от импульсных имеют гальваническую развязку между входным и выходным напряжением, поэтому смещение нуля, которое обычно происходит в сетях из-за неравномерной нагрузки на фазы, не изменяет потенциал на выходном минусовом проводе БП относительно земли (не заземления, а именно земли).
« Последнее редактирование: 30 Окт 2009 [11:51:39] от Юрий 587 »
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Egeniy

  • Гость
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #206 : 30 Окт 2009 [13:23:39] »
смещение нуля, которое обычно происходит в сетях из-за неравномерной нагрузки на фазы

В нормальном режиме смещение нуля при однородной, но неравномерной нагрузке возможно в сети с изолированной нейтралью или при соединении обмоток генератора (трансформатора) в треугольник. При разнородной нагрузке смещение станет катастрофическим - нейтраль выходит за пределы треугольника.
В сети с заземлённой нейтралью смещение нуля возможно в аварийных режимах - повышенное сопротивление нулевого провода, крайний случай его обрыв.

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #207 : 30 Окт 2009 [13:53:28] »
К Вашим словам необходимо добавить фразу "при правильном исполнении систем заземления". :)
В наших (российских) условиях чаще всего такого не бывает. Чаще всего низковольтная (220 в) часть сети в населенных пунктах (деревнях, садовых и дачных товариществах и т.п.) выполнена примерно следующим образом:  4 провода протянуты по столбам линии. С одной стороны линия подключена к вторичным обмоткам трехфазного трансформатора соединенным звездой. Корпус трансформатора соединен с "центром звезды" и заземлен. Вроде пока всё нормально... :) Дальше на протяжении линии дома подсоединяются к фазовым и нулевому проводу. В теории по очереди на каждую из фаз, на практике - как бог на душу положит. В лучшем случае PEN заземлен на последнем столбе линии... редко, но бывает и такое.  ;D
Результат - неравномерная нагрузка на сеть в зависимости от потребления каждого дома и его подключения к той или иной фазе, учитывая сопротивление проводов и то, что нуль заземлен только на трансе и у последнего столба, этот перекос нагрузки вызывает потенциал на нулевом проводнике относительно заземления, причем разный для каждого дома и зависящий от удаленности точки заземления PEN.
В городах ситуация получше, но всё равно далека от идеала.
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Egeniy

  • Гость
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #208 : 30 Окт 2009 [14:26:43] »
К Вашим словам необходимо добавить фразу "при правильном исполнении систем заземления". :)
В наших (российских) условиях чаще всего такого не бывает. Чаще всего низковольтная (220 в) часть сети в населенных пунктах (деревнях, садовых и дачных товариществах и т.п.) выполнена примерно следующим образом:  4 провода протянуты по столбам линии. С одной стороны линия подключена к вторичным обмоткам трехфазного трансформатора соединенным звездой. Корпус трансформатора соединен с "центром звезды" и заземлен. Вроде пока всё нормально... :) Дальше на протяжении линии дома подсоединяются к фазовым и нулевому проводу. В теории по очереди на каждую из фаз, на практике - как бог на душу положит. В лучшем случае PEN заземлен на последнем столбе линии... редко, но бывает и такое.  ;D
Результат - неравномерная нагрузка на сеть в зависимости от потребления каждого дома и его подключения к той или иной фазе, учитывая сопротивление проводов и то, что нуль заземлен только на трансе и у последнего столба, этот перекос нагрузки вызывает потенциал на нулевом проводнике относительно заземления, причем разный для каждого дома и зависящий от удаленности точки заземления PEN.
В городах ситуация получше, но всё равно далека от идеала.


Прямое нарушение ПУЭ п. 1.7.102. Повторные заземления как раз и нужны уменьшения сопротивления нулевого провода и снижения потенциала на нём. За соблюдением ПУЭ должна следить электроснабжающая организация.

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #209 : 30 Окт 2009 [14:30:53] »
+1... Двумями руками за! :) Только от этого ничего не меняется.
Положение усугубляется еще тем, что низковольтные сети, как правило, находятся не на балансе ЭСО, а на балансе СНТ, органов местного самоуправления и пр. организаций, а там с деньгами на обслуживание и ремонт сетей завсегда напряг.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2009 [14:35:27] от Юрий 587 »
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Оффлайн senao

  • *****
  • Сообщений: 1 655
  • Благодарностей: 201
  • Вячеслав 59°00′с. ш. 57°39′ в. д
    • Сообщения от senao
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #210 : 30 Окт 2009 [14:34:53] »
Заземлить штырем устройства при использовании импульсного БП можно только если заземление сети выполнено по схеме ТТ, а это большая редкость. В остальных случаях заземление штырями импульсных БП может привести к неприятным последствиям.
Что есть схема ТТ и к каким последствиям для импульсных БП это может привести?
Стационар на колонне SW25012EQ6pro

Оффлайн Юрий 587

  • ***
  • Сообщений: 117
  • Благодарностей: 1
    • Сообщения от Юрий 587
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #211 : 30 Окт 2009 [14:45:57] »
TT - при которой каждое электрическое устройство имеет индивидуальное заземление своего проводящего корпуса. Заземления нуля на трансформаторе при этом может не быть вообще, может не быть и самого нуля (т.н. соединение обмоток по схеме "треугольник", широко применявшаяся ранее в промышленности схема. В высоковольтных распредсетях широко используется и теперь.
Если используется TN-C, TN-S, TN-C-S то повторное заземление внутри домовой сети приводит к тому, что через это заземление протекает ток, вызванный смещением нуля. При исправной сети сработает защита (УЗО или дифференциальный автомат) и обесточит сеть. Если такой защиты нет, то не факт, что ИБП сможет выдержать протекание этого тока, он просто выйдет из строя.
В этих случаях спасает повторное заземление на столбе (до счетчика и защитной автоматики), но самостоятельно этого делать нельзя категорически.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2009 [14:51:46] от Юрий 587 »
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D

Egeniy

  • Гость

Оффлайн Zukanov

  • ASTRONOMY.RU
  • *****
  • Сообщений: 1 309
  • Благодарностей: 102
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
80V АС на монтировке

Случайно обнаружил, что моя монтировка SW NEQ-6 Pro стала покалывать меня током. Раньше, когда она стояла на металлических ногах на почве, такого не было. А теперь я сделал деревянную тележку-долли и неожиданно стал получать уколы от некрашенных частей монтировки. Эмалированные белой краской детали не щиплют.
Провел исследование и выяснил следующее:
  • При использовании импульсного источника питания 220V -> 12V на корпус монтировки подается 78V переменного тока. 78V АС, Карл! Оно и покалывает. Замеры бытовым тестером дают на выходе БП только постоянный 12V, переменного напряжения нет. Питание 220 V идёт по двужильному проводу.
  • При использовании трансформаторного источника питания 220V -> 16V на корпусе монтировки оказывается 9V переменного тока. Покалываний при его использовании не отмечалось ни разу. Замеры дают на выходе БП только постоянный 16.7V, переменного напряжения нет. Питание 220 V идёт по двужильному проводу.
  • При использовании автомобильной аккумуляторной батареи 13,8V через штатный переходник на корпусе монтировки нет напряжения, ни переменного, ни постоянного.
Вопрос—что это такое? Откуда в NEQ-6 берётся ~78V AC, если подают 12V DC?
И конечно, посоветуйте, как это можно исправить (помимо заземления и батарейного питания)?
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50

Оффлайн Lex1

  • *****
  • Сообщений: 2 736
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #214 : 02 Сен 2025 [15:17:55] »
что это такое?
Сетевое напряжение относительно настоящей земли, проходящее через ёмкостное сопротивление (порядка мегаома) межобмоточного Y-конденсатора ( https://www.promelec.ru/news/2484/ ) в импульсном БП.

Замеры
Для такого надо ставить один щуп на выход БП, а другой на землю (хотя бы батарею). Или взять отвёртку с неонкой.

Оффлайн Serge_ra0

  • *****
  • Сообщений: 724
  • Благодарностей: 61
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #215 : 02 Сен 2025 [15:36:28] »
NEQ-6 берётся ~78V AC, если подают 12V DC?
От импульсного источника питания, вернее на сетевых проводах стоят конденсаторы на корпус, для снижения помех в сеть, как раз столько напряжения и должно быть, это если по простому. Лечится устройством правильного заземления или удалить соединение конденсаторов с корпусом.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/

Оффлайн Радист

  • *****
  • Сообщений: 5 251
  • Благодарностей: 333
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #216 : 02 Сен 2025 [18:58:17] »
И конечно, посоветуйте, как это можно исправить (помимо заземления и батарейного питания)?
Пользуйтесь евророзеткой с заземлением. Проверте соединен ли корпус с клеммами заземления вилки.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.

Оффлайн art-xrom

  • Модератор
  • *****
  • Сообщений: 7 585
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #217 : 03 Сен 2025 [00:54:45] »
Цитата
80V АС на монтировке
эта напруга
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
  canon 550 D nikon FG-20 (плёночный)
Объективы: юпитер 37, 21, зенитар 16/2.6
http://www.mooago.site/

Онлайн Dimm1

  • *****
  • Сообщений: 1 814
  • Благодарностей: 224
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #218 : 03 Сен 2025 [01:35:13] »
как это можно исправить (помимо заземления и батарейного питания)?
Используйте разделительный (развязывающий) трансформатор 1:1.

Оффлайн Zukanov

  • ASTRONOMY.RU
  • *****
  • Сообщений: 1 309
  • Благодарностей: 102
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #219 : 03 Сен 2025 [10:51:35] »
От импульсного источника питания, вернее на сетевых проводах стоят конденсаторы на корпус, для снижения помех в сеть, как раз столько напряжения и должно быть, это если по простому. Лечится устройством правильного заземления или удалить соединение конденсаторов с корпусом.

Сетевое напряжение относительно настоящей земли, проходящее через ёмкостное сопротивление (порядка мегаома) межобмоточного Y-конденсатора ( https://www.promelec.ru/news/2484/ ) в импульсном БП.
Для такого надо ставить один щуп на выход БП, а другой на землю (хотя бы батарею). Или взять отвёртку с неонкой.

Импульсный БП выполнен в отдельном пластмассовом корпусе, а напряжение в 78 V замерено на корпусе монтировки.
Если я правильно понял вас двоих, то проблема в выходных конденсаторах импульсного БП, которые возможно неисправны (сам БП довольно старый). Т.е. из-за этих конденсаторов помеховое переменное напряжение подаётся на выход БП и на монтировку, где и переходит на корпус.

У трансформаторного БП, видимо, та же проблема меньшего масштаба — неисправность выходного конденсатора?
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50