А как точку Росы обходить собираетесь??? Или это не предусматривается???
Кулер на вдув или выдув стоит??? Какая дельта Т на гз достигается???
Куллер на стоит на выдув.
Запотевание главного пока для меня больше теоретическая задача - случаев не было. Теоретически, влажность в закрытой трубе действительно меньше, чем снаружи (у меня ночью всегда 100%), плюс входящий поток слегка подогревается грелкой вторички. Очень надеюсь, что этого хватит.
По поводу дельты на главном. Так как телескоп фактически всегда на улице, а сейчас ночные перепады температур не велики - то не более 0,5 градусов. Как наберу побольше статистики - опубликую.
Набрал первую статистику.
1. На моем фокусном (815мм), пикселе (5.4нм) и в условиях подмосковного неба, работа куллера не дает детектируемого изменения картинки.
2. Включении куллера на полную мощность при приближении дельты на главном к нулю позволяет поднять ее на безопасное (с т.з. запотевания зеркала) расстояние.
Во вложении скриншот работы программы во время съемки. Он демонстрирует поддержание заданных параметров по обоим зеркалам:
- дельта на вторичном держится на отметке +2.0 градусов от внешней с размахом 0.5 градуса (включением/выключением обогрева);
- дельта на главном поддерживается на отметке +0.5 от внешней - включая куллер как при удалении, так и приближении к нулю (чтобы не дать запотеть)
Нужно отметить, что все ночи, когда велись замеры не наблюдалось существенного перепада внешних температур, поэтому об эффективности делать выводы рано. Но для "спокойной" ночи все отлично работает.