На вход первым устройством планировался огрничитель импульсных напряжений ОИН1 в качестве защиты от молний.
У него сверху вход фазового провода, а снизу - провода заземления. Но у меня нет пока заземления - так и не понял, можно ли его как-то подключить без земли?
Если кто в курсе - научите пжл!
Без земли подключить ограничитель импульсов нельзя — его смыл состоит именно в том, чтобы "спускать" скачки напряжения в землю.
Вот простая схема подключения ОИП.
Внимание! На этой схеме отсутствует автомат перед ОИП (он же УЗИП). Он нужен, чтобы при пробое ОИП остальная схема (т.е. нагрузка) работала и не пришлось перебирать щиток, а только заменить ОИП на новый. На самом деле через ОИП постоянно идет небольшой ток утечки (это нормально) и в какой-то момент он может выйти из строя.
На схеме ниже автомат указан (элемент QF, а РЕ — это земля). Берите автоматы с большими значениями — от 50А и выше — грозовым токам нужен "простор".
Если действительно боитесь грозы —
ставьте два ОИПа — на фазу и на ноль (3-я схема на рис.2). И два автомата по 50А к ним.
Сказанное выше относится к обсерватории, подключенной к сети по воздуху. Для подземного подключения ОИП не нужен. Но его можно (и нужно) поставить в том месте, где воздушный кабель входит в дом/участок.
Штырь/и заземления забивайте в землю
с северной стороны обсерватории — там тень и, соответственно, влага лучше удерживается, а заземление будет работать только при влажной почве. При сухой толку не будет, т.к. почва без воды становится изолятором.