« : 04 Мар 2021 [22:33:56] »
Всем привет!

Замучался я лазить и щеткой отдирать на высоте наледь, которая мешает нормально открываться куполу, а этой зимой в особенности!

Ищу решение по обогреву купола, смотрю в сторону кабеля, которым греют кровли и водостоки.

Что смущает - этот кабель монтируют обычно сверху на кровельный материал - мне это не подходит по причине того, что часть сектора створки как раз откатывается на другой сектор с минимальным зазором между.
Второе, что смущает, это тип крепления - не хочу сверлить купол для монтажа крепежей этого кабеля

В идеале хочу посадить этот кабель с внутренней стороны купола, смонтировав на что-то типа силикона с возможностью демонтажа при необходимости.

Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями или опытом решения подобной задачи.

Оффлайн nikbor1

  • *****
  • Сообщений: 2 922
  • Благодарностей: 135
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от nikbor1
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #1 : 04 Мар 2021 [22:45:27] »
Феном не пробовали , включил прогрел и выключил , можно через реле времени и термодатчик , короче быстро сравняется с уличной температурой после обогрева . А с кабелем который греется будет сложнее .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #2 : 04 Мар 2021 [22:51:29] »
Феном не пробовали , включил прогрел и выключил , можно через реле времени и термодатчик , короче быстро сравняется с уличной температурой после обогрева . А с кабелем который греется будет сложнее .

В прошлом году я пробовал ставить обогреватель ветерок (2квт)
На улице было около -10, но процесс занял часов 6 (прогрел участок купола - подвину на 30 см, прогрел - подвинул и так много-много раз), так и подкупольное пространство прогрелось нагрев трубу - то есть потом ждем термостабилизацию

Оффлайн Владимир ARS

  • *****
  • Сообщений: 22 974
  • Благодарностей: 1400
  • Нужен - ищите в вк zxspetcrumz
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #3 : 04 Мар 2021 [22:53:57] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
НЕ ПИШИТЕ МНЕ ЗДЕСЬ, НЕ ПОСЕЩАЮ
форум. ищите в вк или в телеге
https://t.me/astronomytel

Оффлайн nikbor1

  • *****
  • Сообщений: 2 922
  • Благодарностей: 135
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от nikbor1
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #4 : 04 Мар 2021 [23:00:27] »
Нужно промышленным феном , он даёт температуру до 700 градусов , максимум за 5 минут всё оттает , а когда купол откроете и термостабилизация наступит быстро . Конечно если купол внутри не обшит влагопоглотителем . Конечно если у вас купол сделан не из тонкой оцинковки , а из толстого металла около 2- 3 мм толщиной то прогрев бесполезен ...
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #5 : 04 Мар 2021 [23:02:56] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
Есть опыт использования? Они же разных мощностей бывают? А если его включить за сутки - не оттает?

Снаружи могу его разместить на втором куполе - он со створками, там есть возможность крепления снаружи
Но остается вопрос по типу крепления - оч не хочется сверлить

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #6 : 04 Мар 2021 [23:04:28] »
Нужно промышленным феном , он даёт температуру до 700 градусов , максимум за 5 минут всё оттает , а когда купол откроете и термостабилизация наступит быстро . Конечно если купол внутри не обшит влагопоглотителем .

Купол внутри ничем не обшит. Тепловая пушка - услышал, спасибо, рассмотрю, как вариант, если с кабелем не срастётся


Оффлайн Владимир ARS

  • *****
  • Сообщений: 22 974
  • Благодарностей: 1400
  • Нужен - ищите в вк zxspetcrumz
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #7 : 04 Мар 2021 [23:06:40] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
Есть опыт использования? Они же разных мощностей бывают? А если его включить за сутки - не оттает?
Опыт есть. Мощность там 10 ватт на метр. Берите саморегулирующийся. Если слой толстый сразу не оттает.
НЕ ПИШИТЕ МНЕ ЗДЕСЬ, НЕ ПОСЕЩАЮ
форум. ищите в вк или в телеге
https://t.me/astronomytel

Оффлайн nikbor1

  • *****
  • Сообщений: 2 922
  • Благодарностей: 135
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от nikbor1
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #8 : 04 Мар 2021 [23:09:08] »
Может кто ещё что нибудь посоветует . Можно конечно и без обогрева просто в местах скольжения применить защиту от дождя и снега , типа листовой резины  , то будет неплохой вариант совсем ничего не греть .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #9 : 04 Мар 2021 [23:16:42] »
Может кто ещё что нибудь посоветует . Можно конечно и без обогрева просто в местах скольжения применить защиту от дождя и снега , типа листовой резины  , то будет неплохой вариант совсем ничего не греть .

Не совсем понял о чем речь - поясните, плз, подробнее

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #10 : 04 Мар 2021 [23:18:38] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
Есть опыт использования? Они же разных мощностей бывают? А если его включить за сутки - не оттает?
Опыт есть. Мощность там 10 ватт на метр. Берите саморегулирующийся. Если слой толстый сразу не оттает.

Задачи "сразу" нет, а учитывая столь маленькое потребление, можно включать и за сутки до планируемого наблюдения)

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #11 : 04 Мар 2021 [23:19:38] »
Изнутри греющий кабель малополезен, надо снаружи.
Есть опыт использования? Они же разных мощностей бывают? А если его включить за сутки - не оттает?
Опыт есть. Мощность там 10 ватт на метр. Берите саморегулирующийся. Если слой толстый сразу не оттает.

Мы ведь про крепление изнутри говорим?
А как крепить кабель посоветуете без сверления отверстий?

Оффлайн nikbor1

  • *****
  • Сообщений: 2 922
  • Благодарностей: 135
  • Мне нравится этот форум!
    • Сообщения от nikbor1
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #12 : 04 Мар 2021 [23:42:23] »
Если бы знать конструкцию вашего купола и какие створки , расходящиеся или двигающиеся по радиусу с низу в верх , то советы были бы более точными и приемлемыми . Можно для защиты от осадков использовать пожарные шланги , их можно достать у пожарников , у них бывают списанные рукава . Эти рукава внутри прорезиненные , ну а как их использовать вам будет виднее конструкцию вы знаете лучше нас .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .

Оффлайн Владимир ARS

  • *****
  • Сообщений: 22 974
  • Благодарностей: 1400
  • Нужен - ищите в вк zxspetcrumz
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #13 : 04 Мар 2021 [23:58:13] »
Мы ведь про крепление изнутри говорим?
А как крепить кабель посоветуете без сверления отверстий?
Кабель крепят снаружи. Не вижу проблем в отверстиях, если честно, их немного нужно.
НЕ ПИШИТЕ МНЕ ЗДЕСЬ, НЕ ПОСЕЩАЮ
форум. ищите в вк или в телеге
https://t.me/astronomytel

Оффлайн Борис (avfc1874)

  • *****
  • Сообщений: 1 437
  • Благодарностей: 195
  • Борис Кудрявцев
    • Сообщения от Борис (avfc1874)
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #14 : 05 Мар 2021 [03:37:51] »
В соседней теме "Обсерватория "Надежная" хроники отладки опытом борьбы с наледью делился @Rojer
Вот ссылка на сообщение:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=160076.msg4834903.msg#4834903
- SW BKP 2501 EQ8 Pro (стационар) в дачной обсерватории
- ZWO ASI 1600MM Pro + ZWO EFW + Baader LRGB+Ha/OIII/SII + ZWO OAG + ZWO ASI 120MM Mini
- Ivan7enych Focuser Controller
- Корректор комы: Sharpstar MPCC
- Труба-гид: DeepSky 60-240 + QHY5-III 290M

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #15 : 05 Мар 2021 [09:02:57] »
В соседней теме "Обсерватория "Надежная" хроники отладки опытом борьбы с наледью делился @Rojer
Вот ссылка на сообщение:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=160076.msg4834903.msg#4834903

Супер! Благодарю! Свяжусь с Rojer и узнаю детали:)

Онлайн kryptonik

  • *****
  • Сообщений: 26 596
  • Благодарностей: 2014
    • Сообщения от kryptonik
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #16 : 05 Мар 2021 [10:18:16] »
Я конструкциям куполов всегда удивлялся. На стадии проектирования у меня было понимание, что с проблемами оледенения мне с обычной конструкцией не справиться. Поэтому делал так, чтобы эти проблемы исключить в принципе. Забрало у меня заезжает внутрь купола, а с верху прикрыто типа шторки из тентового материала, которая сворачивается. Но к куполу должен быть доступ снаружи. Пришел, снег лопатой почистил, шторку свернул, забрало поднял. Никаких проблем. А случаи бывали разные, вплоть до сплошного слоя льда.

Оффлайн Владимир ARS

  • *****
  • Сообщений: 22 974
  • Благодарностей: 1400
  • Нужен - ищите в вк zxspetcrumz
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #17 : 05 Мар 2021 [11:29:29] »
Система греющих кабелей решит все проблемы, и лопатой махать будет не нужно.
НЕ ПИШИТЕ МНЕ ЗДЕСЬ, НЕ ПОСЕЩАЮ
форум. ищите в вк или в телеге
https://t.me/astronomytel

Оффлайн FilosofАвтор темы

  • *****
  • Сообщений: 1 069
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #18 : 05 Мар 2021 [11:42:39] »
Я конструкциям куполов всегда удивлялся. На стадии проектирования у меня было понимание, что с проблемами оледенения мне с обычной конструкцией не справиться. Поэтому делал так, чтобы эти проблемы исключить в принципе. Забрало у меня заезжает внутрь купола, а с верху прикрыто типа шторки из тентового материала, которая сворачивается. Но к куполу должен быть доступ снаружи. Пришел, снег лопатой почистил, шторку свернул, забрало поднял. Никаких проблем. А случаи бывали разные, вплоть до сплошного слоя льда.

Речь про покупной купол заводского производства
Что касается доступа - он есть, но, во-первых, высота 6 метров, а во-вторых, наледь не так то легко счистить (снег да, а наледь нет)

Оффлайн Владимир Николаевич

  • *****
  • Сообщений: 24 078
  • Благодарностей: 434
  • Takahashi Россия и QHYCCD Poccия
    • Skype - gromozeka12    вайбер +7 903 610-62-15
    • Сообщения от Владимир Николаевич
Re: Купол - борьба с наледью
« Ответ #19 : 05 Мар 2021 [12:00:56] »
У меня на крыше в обсерватории стоит мотор с эксцентриком - "крышетряс" :D. Результат что надо! Могу на праздниках сходить сделать фото.
Это вообще то это промышленный девайс, от какой то установки...
Клевцов 470мм - 2экз, МАК Сантел 420 1\8 на передержке,  Доб 355мм SS, Доб 254, МАК Сантел 230мм, АПО 180мм на Losmandy Titan, подзорная труба 102\900ED SW,  бино 70ED, 70 Non-ED, 10х42ED, 10х50ED.